출력에 관한 용어의 설명
본문
역동작(가열) |
설정값 보다 온도가 낮은 경우, 조작량을 늘리는 동작
정동작(냉열) |
설정값 보다 온도가 높은 경우, 조작량을 늘리는 동작
가열냉각제어 |
제어대상의 온도제어가 가열(냉각)만으로는 제어가 어려운 경우 냉각(가열)과 조합해서 제어를
행하는 경우가 있습니다. 1대의 온도조절기에서 가열용 제어 출력과 냉각용 제어 출력을 내보내어
제어를 합니다.
조작량(MV)리미트 |
『조작량 리미트 상한값(MLH)』
및 『조작량 리미트
하한값(MLL)』에서 조작량(MV) 리미트 상하한값을 설정합니다. 온도조절기가
산출한 조작량이 조작량 리미트 범위외로 되었을 때 실제의 출력량은 상한값 또는 하한값으로 됩니다.
가열냉각 제어에서는 냉각측의 조작량을 편의상 마이너스의 값으로 했기 때문에 일반적으로 아래그림처럼 상한값은 가열측(플러스의 값), 하한값은 냉각측(마이너스의 값)으로 설정합니다.
조작량 변화 리미트 |
1초당 조작량의 변화량을 설정합니다. 온도조절기가 산출한 조작량이 크게 변화했을 때 실제의 출력은 조작량 변화 리미트의 설정내용에 따라서 점진적으로 산출값에 가까워집니다
전송출력 |
전송출력은 측정값(PV), 설정값(SV), 주제어 조작량(MV1), 부제어 조작량(MV2)의 상태를 전압/전류신호(주문시 형식에서 지정)로 출력하는 기능입니다. 정/역동작을 설정해서 전압/전류의 신호를 정/역 운전 할 수 있습니다.